О договоре возмездного оказания услуг РУП "Гродноэнерго"

Автор: Нестер Ольга Борисовна

Добрый день. Я являюсь бухгалтером ЖСПК "Луч-Новогрудок". Пожалуйста, помогите разобраться нашему ЖСПК в возникшем вопросе с РУП "Гродноэнерго". В январе 2010 г. нашим ЖСПК "Луч-Новогрудок" был заключен договор с Новогрудским РУП ЖКХ на техническое обслуживание инженерного оборудования нашего ЖСПК. Предметом договора выступает: "Производство Исполнителем (РУП ЖКХ) технического обслуживания электрического оборудования (внутренние электрические сети, осветительная арматура, распределительные щитки и др. оборудование) и инженерных коммуникаций внутренних систем отопления, водопровода и канализации жилого дома Заказчика". Ежемесячно мы оплачиваем стоимость оказываемых услуг.

20 мая 2013г. в наш адрес поступил "Договор возмездного оказания услуг" от РУП "Гродноэнерго" Новогрудского РЭИ. Предметом договора является:"Проверка знаний ПТЭ теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и ПТБ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей потребителей, у лиц ответственных за теплохозяйство и другого персонала организаций всех форм собственности и подчиненности в комиссии филиала "Гродноэнерго". Мы не оплачиваем деньги по данному договору, так как считаем, что ответствееным за электрохозяйство нашего дома теперь является Новогрудское РУП ЖКХ. Правильно ли мы поступаем? В связи с нашим отказом оплатить услуги РУП "Гродноэнерго" они пообещали не подписать осенью "Паспорт готовности к отопительному сезону", а этим вопросом по нашему дому занимается ЖКХ.

Ответьте, пожалуйста, разве не является у нас ответственным по данным видам работ Новогрудское РУП ЖКХ, согласно подписанному с ним договору? Необходимо ли нашему ЖСПК иметь ответственного за электрохозяйство человека? И должны ли мы ежегодно оплачивать поверку знаний такого работника РУП "Гродноэнерго"? Спасибо.

04.07.2013 в 10.35

Нет, Вы поступаете неправильно. Так как хоть и на Новогрудское РУП ЖКХ и лежит обязанность по техническому обслуживанию, но есть еще и обязанности по эксплуатации, которые уже лежат на Вас. 

В соответствии с техническими кодексами установившейся практики «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»  и «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» утвержденными Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66, Инструкцией о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» и иными нормативными и локально нормативными правовыми актами, руководитель организации должен обеспечить содержание теплоиспользующих установок и тепловых сетей в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ведомственного надзора, а именно в частности назначить приказом необходимое число ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей.

Приказ о назначении ответственных лиц издается после проверки знаний соответствующих правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей ответственными лицами в комиссиях с участием инспектора органа госэнергонадзора. При отсутствии ответственного лица за общее состояние теплового хозяйства ответственность возлагается на руководителя организации.

Проверка знаний правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, правил пожарной безопасности, правил охраны труда и других нормативных правовых актов должна производиться:

-первичная - перед допуском к самостоятельной работе после обучения и подготовки к новой должности и при переходе с другой работы (должности);

-периодическая;

-внеочередная - при нарушении правил и инструкций; по требованию органа госэнергонадзора или других органов государственного надзора и контроля; по заключению комиссий, производящих проверку или расследование нарушений, и по решению вышестоящих организаций; в случае установления недостаточных знаний правил, инструкций или неправильных действий персонала при нормальных и аварийных ситуациях; при вводе в действие новых правил или нормативных документов по эксплуатации оборудования и инженерных сетей и охране труда; при внедрении новых технологических процессов; при переводе работника на другое место работы или назначении на другую должность, требующую дополнительных знаний по эксплуатации оборудования и инженерных сетей и охране труда; при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев; при переходе в другую организацию.

Периодическая проверка знаний должна производиться для эксплуатационного персонала, непосредственно обслуживающего действующие теплоиспользующие установки и тепловые сети, не реже 1 раз в год.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Вам необходимо иметь лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей. Данное лицо должно не реже 1 раза в год проходить проверку знаний. Если данная проверка знаний происходит на платной основе, то соответственно Вы должны ее оплачивать.